Нужно ли дополнительно делать вентиляционный канал при проводке газа в таунхаус?
Добрый день. Провожу газ в таунхаус. Котел стоит в прихожей, где есть большое окно 2 х 2 м. + окно 0,7 х 1,5 м. Есть коаксиальная труба. Нужно ли делать еще вентиляционный канал? Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Здравствуйте. По коаксиальным дымоходам у нас очень мало размытых пунктов в СНиПах, ППБ и СП, но на самом деле, вообще неважно, какой у вас там дымоход, требования едины к проектированию котельных.
Коаксиальный дымоход, конечно, обладает отдельным воздуховодом для приточной вентиляции, но это не его не позиционирует как оборудование, успешно заменяющее требуемые вентиляционные параметры.
Проект без вентиляции вам завернут, так как обратимся к нормативному документу — СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, параграф 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения.
Нам нужны пункты 6.5.8 и 6.6.4, в которых указано, что в помещениях, в которых установлено газовое оборудование, должна быть механическая вытяжная вентиляция и естественная или механическая приточная вентиляция. И это совершенно не означает, что хватит вентиляции из коаксила, читаем 6.6.4, где написано, что нужно обеспечить систему подачи наружного воздуха для горения топлива и общеобменную вентиляцию.
Вообще, странно, что вы задаете этот вопрос. Проектированием системы теплоснабжения по ТУ занимаются специалисты, которые вам посоветуют обязательно, как правильно все сделать. Не сомневайтесь в компетенции мастеров, плохого они вам не посоветуют, если организация проверенная.
Практически все правила по газораспределительным системам, касающиеся безопасности потребителей, разумны и обоснованы в любом случае.