Как рассчитать размер прямоугольного вентканала для 150 трубы?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если у меня по проекту вентканал диаметром 150 мм, то какого размера можно установить вентканал прямоугольного типа? Нашла 204*60 с переходом на трубу 150. Но подходит ли он для замены 150 трубы? Спасибо!
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Здравствуйте. При расчете следует исходить из эквивалентного диаметра, т.е. диаметра воздуховода с сечением в виде круга, где потери на трение равны соответствующему значению в воздуховоде прямоугольного сечения при одинаковой их длине.
Эквивалентный диаметр для прямоугольного сечения вычисляют следующим образом: De = 1.30 x ((204 х 60)0.625) / (204 + 60)0.25) = 150, где De — эквивалентный диаметр в мм.
Это обозначает, что круглый воздуховод имеет площадь сечения меньшую, чем соответствующий параметр воздуховода с сечением в форме прямоугольника с эквивалентным диаметром. Учитывая, что площади сечений — круглого и прямоугольного, равны, периметр прямоугольного сечения должен быть большим длины окружности:
1. Значение периметра: 204 х 2 + 60 х 2 = 528 мм;
2. Длина окружности: 2 х π х R = 2 х 3,14 х 75 = 471 мм.
Как видим, условие не соблюдено, следовательно, воздуховод 204 х 60 не может заменить трубу диаметром 150.
Возможно, вам будет полезной эта статья, где вы найдете формулы и примеры расчетов по ним.
Если известен эквивалентный диаметр, можно найти без всяких вычислений стороны прямоугольного воздуховода по таблице прикрепленной ниже.