Поможет ли турбодефлектор при выходе вентиляции на чердаке?
Добрый вечер! Проблема такая: у меня в квартире приток воздуха в ванне через вентиляцию. Я живу на последнем этаже (4 этаж), дом старый. Вентиляция выходит на чердак, а не на крышу (наружу).
Вопрос: будет ли эффективным установка турбодефлектора или надо что-то придумать другое? Живу в Сибири. Также повторю, т.к. вентиляция выходит на чердак, ветра там такого нет. Температура воздуха часто низкая. Квартира герметичная. Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Владимир.
Дело в том, что турбодефлектор работает на основе законов физики и нуждается в ветре. Сложно судить о технических условиях вашего чердака не побывав на нём. Вероятнее всего работать он не будет. В лучшем случае появится периодическая тяга, крайне в редких случаях. Подробно ознакомиться о принципах работы турбодефлекторов можно в этой статье.
Могу предложить два варианта решения:
1. Установка бесшумной принудительной вытяжки с обратным клапаном. Как минимум перестанет поступать холодный воздух зимой и сможете самостоятельно контролировать удаление влажного воздуха из ванной комнаты. Советую почитать про это здесь.
2. Предлагаю пробить кровлю и нарастить длину вентиляционного канала. Данную работу выполняют дымоходчики. Рекомендую брать на работу специалистов с наличием удостоверения. Если увеличив длину вентканала проблема останется, установите турбодефлектор, который уже точно решит ваш вопрос. На фотографии привел пример такого варианта.