Нужно ли чистить вентканалы при наличии нормативной тяги?
Здравствуйте! Вопрос следующий. Судя по тексту п. 12 ПП РФ №410 от 14.05.2013, профилактическая очистка вентканалов с чердака, при наличии нормативной тяги, производиться не должна? Установлена ли каким-либо нормативным документом форма акта о проверке и прочистке вентканалов многоквартирного дома, выполняемых на основании требования данного п.12?
И еще. В сталинском многоквартирном доме горизонтальные сборные венткороба на чердаке сделаны неразборными (деревянный каркас обшит жестью и возможности для прочистки вентканалов нет). Существует ли требование переделки таких коробов на разборные?
Прикреплённые изображения:
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Здравствуйте!
1) В соответствии с п.12 ПП РФ №410 от 14.05.2013 г. очистка вентиляционных каналов при наличии нормальной тяги не осуществляется. Проверку работоспособности каналов проводит УК (при наличии лицензии) или компания-подрядчик на основании договора. Проверка выполняется не реже 3 раз в год. Каждая проведенная проверка оформляется актом, который составляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится у исполнителя работ, второй — у заказчика. В качестве исполнителя может выступать УК или подрядная организация, в качестве заказчика — УК, ТСЖ, владелец жилья. Форма акта регламентируется ПП № 1225 от 30.12.2011 г. Если вы не удовлетворены проверкой вентиляции, которую выполняет ваша УК или сторонняя организация, то можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию в вашем регионе с жалобой, по факту которой будет проведена проверка.
2) Единых требования по переделке неразборных коробов вентиляции не существует. В соответствии с законодательством, организация, отвечающая за содержание вентканалов в исправном состоянии при необходимости выполнить их перепланировку, оформив разрешительную документацию. Обратите внимание, что самовольная перепланировка вентиляционных шахт и дымоходов запрещена и карается наложением штрафа до 50 тыс. рублей.