Доброго времени суток! В производственном помещении в венткамере установили приточную установку с электрическими калориферами. Подрядчики сделали замечание, что приточную установку с электрическими калориферами вообще ставить нельзя, только водяные. Подскажите, пожалуйста, есть такие нормы? Нужно срочно!

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Евгения Кравченко
    Эксперт

    Добрый вечер. Мало информации по вашему вопросу. Я не нашла ни одного нормативного документа, запрещающего непосредственно установку электрических калориферов, но, есть множество актов, регулирующих монтаж электроприборов в помещениях особого назначения. То есть мы не можем просто так взять и разместить электроотопительный прибор там, где нам вздумается и так, как нам захочется. Скорее всего, именно поэтому ваши «подрядчики» заворачивают вашу идею.

    Для примера обратимся к СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ:

    «15.2 Для систем стационарного электротеплоснабжения зданий разрешается применение следующих видов нагревательных приборов: низкотемпературных сухих и масляных радиаторов, устройств распределенного обогрева, электротепловентиляторов, аккумуляционных электропечей, греющих кабелей, конструкционных элементов зданий со встроенными низкотемпературными нагревательными элементами и электроводонагревателей. Нагревательные приборы должны иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности».

    То есть, если у вас есть такие сертификаты, как видите, на установку вы имеете право. Но, чисто теоретически. Мы не знаем, как там у вас на производстве, однако есть определенные нюансы монтажа.

    Заглянем еще раз в СП:

    «15.8 Нагревательные приборы должны располагаться на негорючих строительных конструкциях. Допускается расположение нагревателей на горючих строительных конструкциях при условии установки между нагревателем и конструкцией слоя из негорючего теплоизолирующего материала. Отопительные нагревательные приборы следует располагать преимущественно под оконными проемами.

    15.9 Нагревательные приборы, используемые в системах электроотопления с температурой более 75 °С, должны быть огорожены решетками из негорючих материалов или должны быть применены другие конструктивные меры, исключающие касание или попадание предметов обихода непосредственно на прибор.

    15.10 В проектах систем электротеплоснабжения должны быть указаны размеры нагревательных приборов, способы их установки и крепления.

    15.11 Температура наружной поверхности элементов системы электротеплоснабжения в наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать, °С:

    Прибор нагревательный отопительный — 85.
    Изоляция провода — 65.
    Водонагревательный прибор — 90.

    15.12 В помещениях общественных зданий, оборудованных автоматическими системами пожаротушения, необходимо предусматривать автоматическое отключение электротеплоснабжения при срабатывании систем тушения пожара.

    15.13 Расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 0,3 м».

    И так далее, найти документы вы сможете без труда и сами. Таких множество — СНИПы, ГОСТы, ПБ. Просто так подрядчик капризничать не будет в любом случае. Но мы тут гадаем на кофейной гуще, не зная, что там у вас за помещение, каких размеров, что вы производите, какая конструкция. Или просветите нас в комментариях подробно или попросите подрядчика документально обосновать свои претензии.

    Удачи!