Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Можно ли зашить глухие окна между туалетом, ванной и кухней при наличии газовой колонки в ванной комнате?

Людмила
3
ответа
550
просмотров

Доброго времени суток. Подскажите, у нас газовая колонка изначально стоит в ванной комнате. Дымоход в ванной. Из ванной комнаты в туалет и из туалета в кухню сделаны глухие окна площадью 0,55 кв.м. Можем ли мы их зашить гипроком или их наличие необходимо? Заранее спасибо.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Алексей Дедюлин
    Эксперт

    Добрый вечер. Откровенно говоря, ваши окошки никакого отношения к колонке не имеют. Должно быть обычное окно или форточка, не менее чем 0,03 кв. м на каждый кубический метр для вентилирования. Можно было бы принять во внимание нормативы СНИП 31-01-2003, но к глухим окнам они не относятся.

    Как я понял, вы живете в МКД, скорее всего, в старой-доброй хрущевке. Именно в них было такое расположение окон и по одной из версий, скорее мифических, эти окна должны были гасить взрывную волну при взрыве бытового газа. Но эта функция их сомнительна, мне больше нравится версия с освещенностью.

    Теперь поговорим о том, имеете ли вы вообще право зашить эти окна. Согласно статье 26 ЖК РФ, подобные работы могут считаться перепланировкой, если ваши окошки внесены в технический паспорт жилого помещения. Посмотрите, у вас такой документ должен быть. Вообще, я такого еще не видел ни разу — обычно они не задокументированы, но вам лучше обратить на это внимание и если они там есть, провести перепланировку по закону с согласованием.

    Так что, закладывать окна эти вы можете с согласованием, если требуется изменение в техпаспорт.

  2. Герман

    Как раз таки эти проемы предназначены для газоиспользующего оборудования (колонки). Эти проемы должны быть не менее 0,8м2 и «зашиты» легкосбрасывамыми конструкциями (стекло толщиной 3мм), поэтому газовики уже вправе аштрафовать вас и наложить запрет на использование колонки. Ни в коем случае не зашивайте гипсокартоном и рассмотрите вариант расширения существующего проема до 0,8м2! СП 42-101-2003 вам в помощь, там это всё описано более подробно. А предыдущий эксперт — это диванный эксперД !!!

  3. Димон

    Аштрафовать, Геоман…..

    Добрый день.

    Наткнулся на это:

    Квартира в старом доме, стоит газовая плита (на кухне) и колонка (в ванной). Как это нередко можно наблюдать в «хрущевках» и «сталинках», в верхней части стены между кухней и ванной комнатой, а так же между ванной и туалетом установлено окно. Оно обычно закрашено краской и вроде бы как не мешает. Тем не менее, когда дело доходит до ремонта, встает вопрос — можно ли эти оконные проемы заделать?

    Публикуем разъяснение газовиков по этому вопросу. Но если вкратце, то ответ положительный — да, оконные проемы между помещениями с газовыми приборами заделать можно.

    Можно ли заделать оконные проемы в стенках между помещениями, где установлены газовая плита и колонка?
    Вопрос: Можно ли заделать окна в стенах между кухней, туалетом, ванной (3 помещения находятся в таком порядке)? В кухне — газовая плита, в ванной — газовая колонка. Спасибо

    Ответ представителя АО «МОСГАЗ»: Уважаемая Людмила Анатольевна! На Ваше обращение от 14.02.2018 АО «МОСГАЗ» сообщает следующее.

    На основании п. 3.24 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП (в редакции постановления Правительства Москвы от 30.01.2013 № 34-ПП) газовые плиты в многоквартирных и жилых домах устанавливаются в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м., имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.

    Кухня или помещение, где устанавливаются газовые проточные водонагреватели должны иметь вентиляционный канал и дымоход. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м² . Дверь должна открываться наружу.

    На основании вышеизложенного, работы по демонтажу окон между кухней, туалетом и ванной комнатой можно выполнить на Ваше усмотрение.

    Источник: https://www.mos-gaz.ru/press-service/publications/2018/03/15/2064