Как усилить вентиляцию в ванной, если нормального вент-канала нет?
В наличии квартира в многоэтажном панельном доме с раздельным сан.узлом. НО в котором выход в вентиляционную шахту дома только в туалете, из ванной сделана лишь «дырка выхода» в стене, разделяющей туалет и ванну.
Уже во многих источниках читала, что одной из мер борьбы с грибком в ванной кроме обработок) – это регулировка вентиляции узла.
Вопрос. Что в оптимале изменить возможно в данной ситуации – ищу простое но эффективное решение.
Очень надеюсь на помощь. Спасибо 🙂
Прикреплённые изображения:
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Наталья. Довольно распространенная ситуация.
Если рассматривать с точки зрения простоты и эффективности:
1. Необходимо увеличить отверстие «условную вентиляцию» между ванной комнатой и туалетом, тем самым увеличите естественную пропускную способность между двумя помещениями. Закроете вентиляционной решеткой с двух сторон, поэтому не переживайте, если рабочий сделает не особо ровно. Размер любой под продающиеся решетки в вашем регионе.
2. Предполагаю отверстие вентиляционного канала в туалете 100*150 мм. В таком случае его необходимо будет увеличить до размера где-то 220*220 мм. и установить принудительную вытяжку.
Почему необходимо увеличивать? Вентилятор, с необходимой мощностью имеет приблизительно указанные мною размеры. Малые по размеру, соответственно малой мощности, проблему не решат. Рекомендую прочесть вот эту статью на нашем сайте, в ней вы ознакомитесь с рейтингом бесшумных вентиляторов для ванных комнат.
Добрый день, Наталья.
Перед модернизацией вентиляции посмотрите, какая дверь установлена в ванной комнате – обычная будет герметизировать помещение, препятствуя вытяжке. Нужна специальная дверь с вентиляционными вставками. Скриншот дверей, поясняющих суть вопроса, приложил.