Как улучшить качество воздуха в детских садах и школах?
Здравствуйте! Хочу улучшить климат в стандартных детских садах и школах. Классы переполнены, т.е. количество людей выше нормы.
Лучше установить приточный клапан для окон на все окна или установить кассетный вентиляционный прибор потолочный или настенный? Что лучше? Какие преимущества и недостатки у этих решений?
Спасибо!
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Энхтувшин. Изначально надо понять насколько переполнены.
Расчёты производятся согласно указаний СанПиН и СНиП 31-06-2009. Высчитывается по простой формуле — согласно требований воздухообмен для одного ученика не должен быть ниже 16 м3/час. Т.е. 30 учеников х 16 м3/час = 480 м3/час плюс необходимо добавить одного учителя.
В зависимости от нагрузок на одного взрослого человека:
— при минимальных 25 м3/час;
— средние 45 м3/час.
Будем исходить из минимальных 480 м3/час+ 25 м3/час = 505 м3/час.
Теперь надо высчитать кубатуру класса. В старых школах советской постройки площадь класса сильно отличается может быть от 38 м2 до 65 м2. Будем исходить из того что площадь одного класса равна 50 м2, а высота потолков 3.3 метра. Объём равен 50*3.3 = 165 м3.
Высчитываем необходимую кратность воздухообмена в час 505 м3/час : 165 м3 = 3. То есть должно произойти трёх кратное замещение воздуха в течении одного часа.
—————
Что можно сделать:
1. Установить приточный клапан для окон на все окна. Для наглядности смотрите рис. 1. При идеальных условиях один оконный приточный клапан замещает 40 м3/час. Предположим, в одном классе три окна и все три окна со створками. 3 створки * 40 м3/час = 120 м3/час. А нам необходимо 505 м3/час. Такой вариант при условных исходных данных не подходит.
2. Установить кассетный вентиляционный прибор потолочный или настенный. В прямом значении кассетный вентиляционный прибор — это фильтр, устанавливается на существующий приточный или вытяжной вентиляционный канал. На рисунке 2, наглядно изображено для понимания. Мне кажется, имелась в виду всё-таки приточно-вытяжная установка, иногда называют рекуператор. В таком случае просто выбираете модель необходимой мощности. Существует ряд модификаций: от более простых до многофункциональных. Одна из самых простых на рис. 3.
Даже в самых бюджетных моделях воздух поступает в помещение подогретым. При покупке обратите внимание на диапазон рабочих температур, ориентируясь на климат в вашем регионе. Важно обратить внимание именно на минимальную рабочую температуру. Установка занимает не более часа и наносит минимальный ущерб сделанному ремонту. Цены начинаются от 12000 рублей.
Как итог. В целях экономической целесообразности необходимо произвести расчёт на каждое помещение, действуя по выше указанному примеру. Исходя из полученных данных, вполне возможно подойдёт установка приточного клапана, что будет самым дешевым вариантом. Если же потребуется установка рекуператора, то будете чётко понимать необходимую мощность и правильно скорректируете необходимый бюджет.
Дополнительно советую ознакомиться со статьями на нашем сайте про приточно-вытяжные установки и вентиляцию с рекурперацией.
Удачи.
Добрый день, Энхтувшин. Дополню ответ Алексея хорошей новостью – сегмент малопроизводительных проветривателей сегодня расширен промышленными и полупромышленными рекуператорами. Например, «PRANA-200C» обеспечивает часовой приток/вытяжку, равную 235/220 кубов воздуха (характеристики привел в скриншоте). Цена одного такого рекуператора – ₽39000.
Разработчики проекта наверняка спроектируют традиционную вентиляцию с подвесными потолками, закрывающими оцинкованные воздуховоды. Поэтому хочу предупредить – существуют текстильные проницаемые воздуховоды, не создающие эффекта сквозняка – выдают свежий воздух по всей длине (скриншот приложил). Если применить их, то подвесной потолок, снижающий объем помещения не потребуется.