Проблема с обратной тягой в 25-ти этажном многоквартирном доме
Здравствуйте! Есть проблема с вентиляцией в 25-ти этажном многоквартирном доме. Происходит обратная тяга и задувание холодного воздуха в помещения кухни на всех этажах. По стоякам, где выпуск вентиляционной шахты выходит на кровлю.
Пробовали максимально зауживать проход шахты на выпуске — результата нет. Нормализация работы достигается при прилично открытом окне. Микро проветривание то-же не дает результата. Стояки вентиляции выходящие на тех этаж и далее воздух удаляется в общую шахту работают без нареканий. Проблемные стояки выполнить по такому же принципу не представляется возможным.
Что посоветуете? Спасибо за участие.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
В первую очередь вы должны знать, что за нормальную работу вентиляции в многоквартирных домах отвечает управляющая компания. Поэтому вам лучше всего писать коллективный запрос на устранение проблемы с обратной тягой в вентиляции. Возможно, что там нужно просто почистить засоры и все.
В качестве индивидуального решения можно рассмотреть отдельный монтаж приточной вентиляционной установки в вашей квартире.
Добрый день! У меня в кооперативе аналогичная проблема. Кто может почистить вентканалы в 16-ти этажном доме. Дайте контакты, кто работает с юрлицами.
Обратите внимание, Майя, что Владимир написал: «Нормализация работы достигается при прилично открытом окне». Если ваша проблема решается аналогичной «технологией», то все беды – это излишняя герметизация квартиры пластиковыми окнами и современной входной дверью с отличным уплотнением.
Замечу, можно обойтись без затратной приточно-вытяжной вентиляции, ограничившись монтажом приточных клапанов между подоконником и батареей – скриншот приложил. Найдете множество моделей через Интернет – есть простенькие, есть с фильтрами, электроподогревом, другими наворотами.