Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Можно ли провести пп-трубопровод для водоснабжения под канализацией на стене?

Артём
2
ответа
241
просмотр

Здравствуйте, у нас на объекте при монтаже полипропиленовых труб на водоснабжение жилых помещений была ситуация в которой для того, чтобы короб был ниже, было принято решение провести полипропилен под канализацией на стене. Однако нам сказали, что так делать нельзя… Но я такого запрета нигде не нашел. Помогите мне пожалуйста разобраться.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Амир Гумаров
    Эксперт

    Здравствуйте, Артём. Кто собственно сказал, что нельзя прокладывать ПП-трубы на водоснабжение под канализацией на стене? Если это какая-то инстанция, то имеет смысл разобраться в вопросе, чтобы понять какими нормативами это регламентируется.

    И еще вопрос: почему так делать нельзя, что конкретно под этим подразумевается? Нельзя прокладывать водопроводные трубы в непосредственной близости с канализационными? Или делать перепады, чтобы короб по высоте прокладки, образовывал два колена? Не совсем понятна аргументация людей, которые сказали, что нельзя прокладывать таким образом водопроводные ПП-трубы.

    Советую ознакомиться со статьей о стандартах, нормах и требованиях. Если у вас водопроводные трубы и канализационные будут проложены в отдельных коробах и магистралях, то их пересечение не нарушает требований.

  2. Алексей

    Здравствуйте. Возможно, имелось ввиду это — СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий: «5.4.12 Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается предусматривать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода.«

Добавить комментарий

Прикрепить фото [до 3-х шт.]
Перейти к содержимому Adblock
detector