Водомер установлен вертикально, но требуют горизонтально. Правомерно ли это?
Доброго времени суток! У нас в квартире установлен вертикальный счетчик на воду. Сейчас мы проходим очередную госповерку счетчика, и к нам предъявляют требования по переоформлению тех. документов на изменение установки счетчика в горизонтальное положение.
Правомерно ли это требование? Какими нормативными документами руководствуется поставщик воды нам не объяснили. Знатоки, дайте, пожалуйста, квалифицированную информацию на наш вопрос. Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый вечер. Вы не совсем понятно расписали свой вопрос. Как я поняла, с вас требуют не замену документов на изменение счетчика в горизонтальное положение, а замену положения счетчика с изменением проектной документации?
Такая волна среди работников водосферы прокатилась еще лет 5 назад. Массово, проверяльщики требовали установить счетчик горизонтально. Истерика их связана с тем, что некоторые приборы учета якобы некорректно фиксируют подачу воды в вертикальном положении и около 30 литров в месяц, уходит с квартиры без учета. Ну, так, примерные цифры, точно не помню, копейки какие-то были. Между тем, аргументировать они свои требования документально не всегда могут, если приборы учета соответствуют ГОСТу.
Посмотрим, что говорят документы. Специально посмотрела в свежих, думала, может что-то изменилось, но нет:
1. Смотрим «Методические рекомендации по выбору, установке и эксплуатации приборов учета и регулирования расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды«, пункт IV — «Требования к средствам измерения холодной и горячей воды в квартирах и разработки проектов их установки, монтажа и ввода в эксплуатацию». И вот что там: «в соответствии с описанием типа счетчиков допускается их установка в горизонтальном и вертикальном положении».
2. Другой документ — «СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85«. Пункт 7.2.6, цитирую: «Счетчики горячей и холодной воды следует устанавливать на горизонтальных участках трубопроводов. Допускается установка счетчиков воды на вертикальных или наклонных участках трубопроводов, если такая установка предусмотрена паспортом счетчика. При размещении квартирных счетчиков холодной и горячей воды на вертикальных участках трубопроводов допускается применение счетчиков, соответствующих метрологическому классу А (по действующим стандартам на счетчики воды).»
Вот так. Т.е. руководствоваться надо маркировкой в паспорте прибора (и обычно на самом приборе) по типу установки:
1. Монтаж только в горизонтальной плоскости — «Н».
2. Вертикальный монтаж — «V».
3. Произвольный — «H, V».
Так что лично я, руководствуясь нормативными документами, считая требования контролеров нецелесообразными. И между прочим, давно уже, но видела на одном из госсайтов реформирования ЖКХ подобный вопрос и тогда специалисты также ответили, что требования эти не являются разумными и официально аргументированными.
как устанавливается сам счетчик- горизонтально или вертикально
или можно чуть-чуть с наклоном для удобства смотреть показания