Как подключить два разных полотенцесушителя к одному стояку?
Добрый день. Нужно от стояка ГВС ПП диаметром 40 развести 2 полотенцесушителя, они будут находиться на одной стене но в разных помещениях. Беда в том, что один с боковым а другой с нижним подключением. От стояка оба будут расположены в 1 метре.
Как сделать так, чтобы оба работали? Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Дмитрий. Чтобы работали, подключать надо последовательно, без тройников.
На мой взгляд практичнее в помещении со стояком ГВС подключить с боковым. Затем выйти в соседнее помещение сразу подключиться нижним, и вернуться обратно, подключившись к стояку. Во втором помещении труб вообще не будет видно, а в первом обратку от второго спрятать в штробу и красиво вывести возле стояка.
В зависимости от размеров полотенцесушителей, на 90 град. уйдёт 3 или 5 штук.