Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Как избавиться от шума насоса повышения давления воды в подвале?

Инна
1
ответ
366
просмотров

Добрый день. В многоквартирном доме (16 этажей) в подвале, под моей квартирой, установили насос для повышения давления воды, чтобы она доходила до верхних этажей. После установки в квартире начался гул, который мы слышим и днем, и особенно ночью.

На мой вопрос, почему нельзя было установить его под нежилыми помещениями, был дан ответ, что насос устанавливается только на входе трубы. Неужели нет других вариантов? Установить к примеру на верхних этажах или, опять же повторюсь, под нежилой зоной, буквально в метрах 10-15 от входа этой трубы.

Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Спасибо.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Амир Гумаров
    Эксперт

    Доброго времени суток. Инна, вы тут сделать ничего не сможете физически, так как это подвальное помещение, не ваше личное имущество и тем более, вы не можете трогать насос. Можно было попробовать провести звукоизоляцию, но она скорее всего не поможет в вашей ситуации.

    Но есть и другие, вполне законные варианты решения проблемы.

    Например, МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» гласит, что допустимый уровень шума в помещениях жилого назначения в дневной период — 55 дБА, а в ночной — 45 дБА. Замеры проводит обычно СЭС, а вообще, жалобу можно подать в Роспотребнадзор.

    За превышение этой нормы может быть наложен административный штраф виновным или вынесено предупреждение — должностным лицам от 4 000 до 8 000 рублей, юридическим – от 40 000 до 80 000 рублей. Не такие большие суммы, но шум они вынуждены будут устранить иначе они превратятся в систематические. Также есть система наказаний за шум в «тихий час», в разных регионах это разные периоды, обычно 2 часа днем и в выходные/праздничные дни (тут обычно это утро до 10-11 утра). Надо уточнять регионально.

    Вот еще подходящий документ, который вы можете предъявить УК — СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Цитирую оттуда:

    «7.3.3 Насосные установки, подающие воду в здания на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в этих зданиях, а также в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных, строго обеспечивая в помещениях зданий допустимые уровни шума и вибрации, в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645.

    7.3.5 Насосные установки, располагаемые в жилых зданиях, детских или дошкольных организациях, гостиницах, санаториях, больницах, домах отдыха должны обеспечивать снижение шума и вибрации по нормам СанПиН 2.1.2.2645; СН 2.2.4/2.1.8.562; СН 2.2.4/2.1.8.566.»

    Кстати, вибрации от насосной станции могут вредить целостности конструкции здания. Если станция установлена с нарушениями и из-за этого уровень ее шума повышен, то в интересах УК исправить как можно скорее этот момент.

Добавить комментарий

Прикрепить фото [до 3-х шт.]
Перейти к содержимому Adblock
detector