Селективность трехфазной цепи при коротком замыкании
В трехфазной цепи установлено 4-ре трехфазных автомата, ближайший к нагрузке (нагрузка 9 кВт, включается через контактор) автомат 25 А, следующий за ним 25 А, за ним 40 А и вводной 50 А. Как сделать данную цепь селективной при коротком замыкании? Сейчас при к.з. все автоматы отключаются, что создаёт неудобства. Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Марат. Ваша схема электроснабжения содержит излишнее количество автоматов и противоречит базовым принципам электроснабжения.
Поясню: допустим, первый – 50-амперный – находится на подстанции, второй 40-амперный является вводным в распредщите цеха. Потом идут последовательно два 25-амперных – зачем? Схемами электроснабжения, идущими от подстанций, всегда предусматривается шлейфовая запитка цеховых распредпунктов или установка базового распредпункта, от которого запитываются по радиальным линиям другие РП.
Следующий вопрос – где возникают короткие замыкания, в какой части схемы? Без конкретики ответ будет хуже гадания на кофейной гуще.
Вам надо модернизировать схему электроснабжения, пересчитать токи К.З. по участкам схемы, проверить правильность выбора установок автоматов.
Как вариант решения вопроса – установка предохранителей, например, вместо 50-амперного автомата.