Какой автоматический выключатель установить? АВВ B16 С или АВВ B 20 С?
Здравия! Проблема такая – в новостройке от электрощита проложен в полу провод 3х4 под электроплиту 220 В. Имеется одна розетка. Планируется подключение понижающего автотрансформатора «Штиль» АТ 220/100-1.0-50, далее будет стоять усилитель на 100-180 Вт + вертушка на 50 Вт.
Вопрос, какой автоматический выключатель установить? На данный момент приметил АВВ B16 С и АВВ B 20 С. Заранее спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Александр.
Конечно, лучше, задавая вопрос, рисовать схему – графическое изображение исключает трактовку.
Из вашего вопроса понял: от щита 220 вольт проброшен провод на розетку. К розетке подключается через двойник/тройник электроплитка и автотрансформатор. Автомат, защищающий автотрансформатор, устанавливается перед автотрансформатором, то есть после тройника/двойника.
Для дальнейшего расшифрую наименование автотрансформатора – АТ-220-100-1-50:
— АТ – понятно;
— 220 вольт – первичное напряжение;
— 100 вольт – вторичное;
— 1 кВА – номинальная мощность, передаваемая трансформатором;
— 50 герц – частота переменного тока.
Главный для вас параметр при выборе автоматического выключателя – мощность трансформатора, равная 1 кВА. Грубо говоря, можете считать, что автотрансформатор может снабдить электроэнергией 1-киловаттный набор электроприемников.
Ток, протекающий через первичную обмотку, определяется так: 1000 ватт/220 вольт = 4.5 А.
Таким образом, нужен любой автомат, отсекающий ток, больший 4.5 А. Номинал «АВВ B16 С» – великоват, у «АВВ B 20 С» еще больше. Лучше любой выключатель на номинал 4А, например «ABB S201M 1P 4А».
Если все-таки вы подразумевали защиту провода «электрощит – розетка», то подойдут и «присмотренные» вами автоматы. Поясню: например, алюминиевый кабель АВВГ 3*4, проброшенный по воздуху пропускает 30 ампер. Проброшенный в полу пропустит на 20% меньше.