Какое защитное оборудование поставить с низкой стороны трансформатора?
Добрый день. Интересует вопрос о селективной работе автоматических выключателей и предохранителей 0.4 и 10кВ. Имеется СТП 10/0,4 кВ, на высокой стороне которого устанавливается ПРВТ-10.
У потребителя не известно, что установлено (автомат или предохранитель), но известны номинальные токи. Какое защитное оборудование (автомат или предохранитель) лучше поставить с низкой стороны трансформатора? И как выбрать нужный автомат? Как выбирать предохранитель разобрался вроде.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Дмитрий. Автоматические выключатели, предохранители, устанавливаемые сразу после низковольтного выхода трансформатора, отсекают КЗ на сборных шинах – «спасают» трансформатор. Автоматические выключатели, предохранители, устанавливаемые на отходящих фидерах, отключают эти присоединения при их перегрузках или «спасают» оборудование подстанции при КЗ на отходящих кабелях.
При выборе автоматов, предохранителей отходящих присоединений, уделять внимание составу электроприемников потребителя не стоит. Здесь главный фактор – номинальный ток отходящего кабеля, поставляющего электроэнергию потребителю. Руководствуясь номинальным током кабеля, воздушной линии, выбирайте автомат, предохранитель ближайшего верхнего номинала. Допустим, Iн кабеля – 500 ампер, подбирайте автомат с ближайшим значением номинального тока.
Если присоединение питает единичные электроприемники большой мощности – например, насос, отбирающий 70% номинала кабеля, учтите допустимые перегрузки. Номинал автомата придется увеличить. Здесь вопрос решается расчетом. Аналогично с предохранителем.
Предпочтение советую отдавать автоматическим выключателям. Они гарантируют наилучшую селективность – автомат на 8А всегда сработает быстрее автомата 6А. С предохранителями – сложнее: у них приходится перескакивать через ступень. То есть, вставка 31А сгорит быстрее вставки 50А, а вставка с промежуточным значением 40А, может опередить 31А.