Что делать если выбивает автомат при работе бойлера?
Добрый день! При работе бойлера стал выбивать автомат (32А). Когда вода остынет, включаем — работает. Немного поработав, опять выбивает. В последние дни выбивает сразу при включении даже с абсолютно холодной водой. Почему так? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Александр.
Однозначно определить причину срабатывания автоматического выключателя по вашей информации просто невозможно. Поэтому буду полагать, что электроснабжение вашего дома – однофазное, а бойлер подключен от вводного домового щитка, имеющего вводный автомат. Схема прикреплена после комментария.
Через автомат, имеющий номинал 32А, можно подключить бойлер мощностью 7 киловатт. Проверьте мощность вашего бойлера по паспорту. Если она близка к 7 киловаттам, то может помочь замена автомата на выключатель с большим номинальным током – 40-амперным.
Чтобы убедиться, что проводка к бойлеру, сам бойлер исправны, можете поэкспериментировать – подключите бойлер, минуя 32-амперный автомат, предварительно отключив вводный автомат. При включении посмотрите реакцию счетчика – если диск начнет «бешено» вращаться – значит, неисправна электропроводка на бойлер или сам бойлер.
Кстати, если диск счетчика несколько ускоряется, а вводный автомат держит, можете прикинуть мощность, потребляемую цепочкой «проводка-бойлер» (надо подсчитать мощность потребленную, например за 5 минут. Умножив эту величину на 12, получите фактическую мощность бойлера. Сравните факт с паспортом – может оказаться, что автомата немножко не хватает).
Среди причин может быть и неисправность проводки. Пробросьте времянку от автомата 32А на бойлер – если такой вариант не вызывает отключения, значит, виновата проводка. Придется её заменить. Если все равно будет выбивать, значит виноват бойлер. Его чинить самостоятельно не рекомендую.
Кстати, автомат 32А тоже может оказаться слабым звеном – перед всеми экспериментами попробуйте заменить его на аналогичный новый.