Добрый день! Мои родители живут в 14-ти этажном доме — точка 1975 года постройки в Красносельском районе СПб. В доме не работает система АППЗ.

В доме – газовые плиты и почти полностью заделанные окна в подвале. Родители-инженеры полагают, что безопасность высотного дома нарушена. Писали в УК – без ответа. Подскажите пожалуйста, в каком действующем документе/-тах можно получить описание – какой должна быть система вентиляции, безопасности в 14-ти этажном жилом доме 1975 г п. с газовыми плитами.

В какие организации можно обратиться для проведения осмотра и составления заключения о безопасности дома? В какие организации обратиться для восстановления необходимых условий для безопасности дома? Спасибо.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Василий Боруцкий
    Эксперт

    Здравствуйте. Вам нужны документы, входящие в перечень Постановления №1521, обязательных норм и правил, обеспечивающих соблюдение Технического регламента о безопасности зданий:

    1. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», пункты 4,5-4,7.
    2. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
    3. СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы».

    А также другие документы:

    1. СНиП 21-01-97* (СП 112.13330.2011) — про пожаробезопасность зданий.
    2. ПП № 870 — ТР безопасности сетей газораспределения.
    3. СП 402.1325800.2018 — правила проектирования газопотребления.
    4. СП 3 (4, 5, 6, 7, 10).13130 — правила, обеспечивающие защиту пожарных систем.
    5. СП 402.1325800.2018 — «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
    6. ФЗ №123 — «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    7. ПП № 390— «О противопожарном режиме».

    Этими документами вы можете руководствоваться, когда напишите повторное заявление в УК.

    «Какой должна быть система вентиляции, безопасности в 14-ти этажном жилом доме 1975 г п. с газовыми плитами» — никакой. Сейчас МКД, как правило, не газифицируют выше 28 метров с редкими исключениями. Да вам оно и не нужно, достаточно требований по МКД, которые вам выше приведены. Можно руководствоваться общими положениями, их вполне достаточно.

    Что касается УК. Я вам предлагаю написать в УК еще одно заявление на имя начальника и указать список нормативных документов, которые вы в своей просьбе руководствуетесь. Писать нужно в 2 экземплярах и обязательно получить подтверждение поступления вашей заявки. Если вам не ответили или отказали, у вас есть 2 пути:

    1. Провести независимую экспертизу, либо обратиться в ответственные органы по противопожарной безопасности.

    2. Пожаловаться в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру (сами выбирайте куда), что представители УК с вами общаться не хотят или что-то нарушают (приложите копии заявлений и ответ УК, если есть).

    В принципе, одно другому не мешает, можете оба варианта использовать. Как правило, в суде такие иски удовлетворяются. Но, большинство правил распространяется только на новые, реконструируемые и подлежащие капитальному ремонту здания. С другой стороны, элементарные АППЗ можно установить в любой момент.

    Кстати, капремонт проводится в разных полосах РФ с периодичностью в 10-25 лет. Это не нормативно, но все-таки должны быть у вас какие-то примерные сроки, когда мероприятие планируется, тем более, по установленным в доме коммуникациям.

    Обращайтесь смело в инстанции, но все-таки, повторное заявление в УК напишите и оформите его как положено.