Украли вентиляторы из системы дымоудаления и пожаротушения
Здравствуйте, помогите советом. Система дымоудаления в 14 этажном доме не работает — украли вентиляторы! В связи с этим вопросы:
- Можно ли эксплуатировать здание?
- Входит ли система дымоудаления в общую систему пожаротушения?
- Сколько стоят вентиляторы, монтаж и запуск в эксплуатацию?
- Кто отвечает за эксплуатацию системы дымоудаления и пожаротушения?
14-этажный 1-подъездный панельный жилой дом серии И-209. Построен в 1969 году. Количество квартир: 98.
Спасибо!
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
В первую очередь хочу спросить: вы делали заявление о краже, поставили в известность УК. Они должны в самые короткие сроки сроки поставить новые вентиляторы, так как система дымоудаления входит в общую систему пожаротушения многоквартирного дома.
За эксплуатацию системы дымоудаления и пожаротушения отвечает УК вашего дома, поэтому вопросы о ценах вам узнавать не обязательно, так как жильцы платить за восстановления вентиляторов не должны. Если УК будет медленно решать вопрос, то обращайтесь на прямую в пожарную инспекцию, они точно помогут решить данную проблему как можно быстрее.
Из технической документации следует ориентироваться на ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.047-98.