Протокол замера контура заземления котла для газо-сервисной службы
Здравствуйте! С какой периодичностью необходимо представлять газо-сервисной службе протокол замера контура заземления котла, если протокол был составлен первый раз в момент пуска котла в 2011 году? Замечаний по работе котла нет.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Здравствуйте!
Такие работы регламентируют ПЭУ и Правила технической эксплуатации электроустановок ПТЭЭП «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». Глава 2.7 «Заземляющие устройства». Далее я вам немного своими словами обрисую пункты, а вы, если хотите, потом посмотрите сами полный текст документа, найти его легко.
2.7.8 В нем как раз сказано об обязательности визуальных осмотров заземляющего контура.
2.7.9 Осмотры производят согласно графику, однако как минимум 1 раз в полгода потребителем, работником или специалистом. Осмотры носят визуальный характер. При этом результаты заносятся в паспорт заземлителя.
2.7.10 Тут сказано про сложные типы грунта и влажность, а также близость силовых линий, график таких работ не реже 1 раза в 12 лет.
2.7.12 При агрессивном поведении грунта по решению соответствующих органов может быть установлена более частая периодичность осмотра с вскрытием грунта и заменой элемента при повреждении от 50%. Все осмотры оформляются актами состояния.
2.7.13 Тут указан перечень смотровых работ и измерений, которые должны заноситься в протоколы.
2.7.15 Регламентирует обязательность составления паспорта на заземлитель с полной информационной составляющей и актами осмотров.
В ресурсоснабжающей организации, на мой запрос ответили так: «Визуальный осмотр — 1 раз в 6 месяцев. Как правило, замер заземления специалистами, с составлением официального акта осмотра, проводится раз в 6 лет. При этом нести протокол никуда не надо, достаточно иметь акт на руках. На сложных участках и грунтовых проблемах с вскрытием грунта — не реже раза в 12 лет или чаще по договоренности». Советую вам посетить свою ресурсоснабжающую организацию и по особенностям расположения своего контура уточнить требуемую информацию.
«Замечаний по работе котла нет» — а должны быть замечания? Когда будут замечания, там уже состояние заземления особо волновать не будет. Это делается для вашей-же безопасности и эксплуатационной долговечности.
Удачи!