Почему после выключения горячей воды газовая колонка начинает шипеть?

Дмитрий
1
ответ
598
просмотров

Здравствуйте. У меня такая проблема: когда выключаешь кран горячей воды то газовая колонка (Master Gas 12) начинает шипеть и только после этого выключается. Помогите пожалуйста понять, из-за чего это может быть?

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Алексей Дедюлин
    Эксперт

    Здравствуйте. На мой взгляд наиболее вероятными могут быть следующие причины:

    1. Возможно, залипает газовый клапан, поэтому он отключается не сразу после выключения воды, что сопровождается характерным звуком;
    2. Причина может быть в накипи, которая образовалась в трубках, а при остывании вы слышите шипящий звук;
    3. Могут быть проблемы с запальным клапаном;
    4. Причина в слишком большом давлении газа или воды.

    Последнюю причину вы можете проверить и подтвердить (или опровергнуть) самостоятельно. Если дело не в этом, то придется вызывать специалиста.