Как подключить два газовых котла к одному дымоходу?
Здравствуйте! Можно ли подключить два одновременно работающих газовых отопительных прибора к одному дымоходу?
Газовая колонка, с закрытой камерой, находится на первом этаже, а газовый котел в подвале. Расстояние между вводами в дымоход не менее 1,5 м.
При постройке такого дымохода из кирпича с гильзовкой канала, обязательно нужно будет делать рассечку дымохода? Если данная процедура необходима, то как это сделать правильно? Заранее спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день!
Первый вопрос — нет, нельзя подключать котёл и газовую колонку на разном уровне в один дымарь. При таком подключении газы частично или полностью от котла будут поступать в помещение с установленной колонкой. Схематически на рисунке. По второму вопросу — гильзовка канала только усилит этот процесс. По третьему — рассечка выполняется при подключении на одном уровне, у вас же разный.
Один канал — одно подключение. Кроме нарушения безопасности, газовая колонка в отопительный период работать не будет. Котёл будет её «душить», работа колонки составит по времени до трёх минут и выключится. Сработает автоматика поступления угарного газа. Обратите внимание — тяга не просто будет отсутствовать, она будет обратной в помещение с водонагревателем.
Если какой-то дымоходчик, предлагает такой вариант, категорически не стоит соглашаться. Вы обрекаете себя на ряд проблем и опасностей в будущем. Рекомендую пригласить специалиста и на месте рассмотреть варианты устройства отдельного дымохода для водонагревателя. Лучше всего это сделать до завершения отделочных ремонтных работ.