Где взять документ с нормативами установки коаксиальных дымоходов?
Здравствуйте. Мне предлагают поставить коаксиальный дымоход (горизонтальный) для газовой котельной (1-й этаж двухэтажного дома с чердаком). По нормам (СП) для дымохода нужно 500 мм над крышей, нигде в нормативах исключения для коаксиальных дымоходов не нашёл.
Есть ли документ, который можно предъявить пожарным и газовикам? Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Здравствуйте. Касательно коаксиальных дымоходов есть материал на этом же сайте, который раскрывает основные нормы и требования по монтажу.
Относительно точных нормативов и СниП — это вам необходимо обратиться к специалистам, которые составят проект с учетом всех существующих правил. Плюс у тех же газовиков можно получить консультацию.
По СниП могу привести простую схему для примера.
Добрый день. Нормативный документ для коаксиальных дымоходов есть, хотя он еще плавающий, рекомендуемый, но все-таки, он существует и находится в СП, который вы наверняка уже штудировали не раз, просто не обратили внимание на приложения.
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» — вот он, это хитростряпанный документ, смотрим мы приложение «Г».
В пункте Г.20 читаем, что вывод продуктов сгорания через наружные стены без вертикального канала разрешен при наличии герметичной камеры сгорания и устройства принудительного вывода продуктов сего действия в атмосферу.
Г.21 — здесь нам говорят, что обязательно необходимо соблюдать инструкцию по установке газоиспользующего оборудования предприятия, изготовившего конструкцию (естественно, имеющего в наличии все сертификаты), однако, внимание! Соблюдая следующие обязательные к исполнению нормы:
« — 2,0 м от уровня земли;
— 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
— 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
— 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой. Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (рисунок Г.2).«