Здравствуйте. Может кто подсказать реквизиты документа, устанавливающего правила по установке газовой колонки в квартире. Конкретно мне необходимо указать основание, по которому газовую колонку нельзя размещать в закрытом кухонном шкафу. Это надо для претензии мебельщикам, которые отказываются заменить шкаф (сделали не по проекту). Буду благодарна.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Евгения Кравченко
    Эксперт

    Здравствуйте. Мне непонятно, какое отношение мебельщики имеют к вашему проекту газоснабжения, но попробуем разобраться с технической документацией.

    Настенное газоиспользующее оборудование для отопления и ГВС должно располагаться либо на стенах из негорючих материалов с отступом в 2 см сзади и по бокам, либо на стенах из сгораемых и трудносгораемых материалов с негорючей облицовкой с отступом в 3 см. При этом изоляция должна выступать за габариты прибора минимум на 10 см. Это пункты 6.23-6.24 СП 42-101-2003.

    Помните, что к газовому оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра, ремонта и эксплуатации, а также в документации говорится, что все работы должны быть выполнены в соответствии с газораспределительным проектом и техдокументацией.

    «3.1.1. Аппарат необходимо устанавливать на кухнях или других нежилых отапливаемых помещениях в соответствии с проектом газификации и СНиП 42-01-2002».

    «7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения».

    Вы обязательно должны соблюдать все нормы по притоку воздуха и отводу продуктов горения, а также правила пожаробезопасности.

    Вообще, быстросъемные короба, в теории, не входят в проектную документацию, так как не являются капитальной конструкцией. Но мы не знаем, что там у вас за шкафчик и раз уж вам не позволяют таковой установить, лучше все-таки послушать газовщиков, все-таки они действуют не из вредности, а в соответствии с вашей безопасностью.

    А вот вам список документов, где вы можете найти интересующую вас информацию, в том числе по газовой проводке, вентиляции и прочему:

    1. СП 42-101-2003
    2. СП 62.13330.2011
    3. СНиП 42-01-2002
    4. СНиП 2.04.08-87

    Кроме того, в техническом паспорте газовой колонки могут быть прописаны рекомендации по их монтажу с определенными нормативами, опирающимися на действующие, законодательно.

    Также вы можете обратить внимание не только на СНИПы, но и на Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей». Статья 30 — «Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги)», Статья 16 — «Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя», Статья 18 — «Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков», Статья 7 — «Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)» и Статья 12 — «Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)».