Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Какое УЗО на ввод можно поставить на 11 кВт нагрузку?

Макс
1
ответ
339
просмотров

Здравствуйте! Подскажите какое УЗО на ввод можно поставить на частный дом 98 кв.м., который потребляет 11 кВт?

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Василий Боруцкий
    Эксперт

    Добрый день, Макс.

    Скорее всего, ваш дом имеет однофазный ввод. Для подбора УЗО по току, которое устройство может пропустить, нужно перевести 11 киловатт в амперы. Состав электроприемников вы не приводите, поэтому можно положиться на среднестатистическое значение cos φ для коттеджей, равное 0.9.

    Тогда ток будет равен – I = P/(U* cos φ) = 11000/(220*0.9) = 56 ампер.

    Обычно вводное УЗО – противопожарное, то есть, имеет уставку защиты 100 или 300 миллиампер. Для вас лучший вариант – УЗО на 100 миллиампер с номинальным током 63 ампера. Предыдущий «типоразмер» – 100 мА/40 А, а последующий – 100 мА/100 ампер.

    Яндекс.Маркет выдает самое дешевое (2350 рублей) итальянское УЗО «ABB FH202». Введя запрос «узо однофазное 100 миллиампер 63 ампера», получите другие варианты.

Добавить комментарий

Прикрепить фото [до 3-х шт.]
Перейти к содержимому Adblock
detector