Размещение наружного блока сплит-системы на застекленной лоджии
Можно ли размещать наружный блок сплит-системы не на наружной стенке здания, а разместить на застекленной лоджии? Какие сюрпризы можно здесь ожидать?
Это нестандартное размещение наружного блока и мне не встретилось обсуждение возможных проблем при таком размещении наружного блока. Заранее признателен, если кто-то поддержит эту тему.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Анатолий. Можно, и есть два варианта.
1. Размещение идентичное стандартному уличному. Размещаться блок должен напротив открывающейся створки. В целом на балконе/лоджии их должно быть не менее трёх. При недостаточной вентиляции/циркуляции воздуха будет срабатывать автоматика кондиционера и он попросту будет выключаться, не успевая охладить/нагреть комнату.
Важно обратить внимание на какой стороне находится балкон/лоджия, если южная, то вопрос становится ещё более острым. Минимизировать риски с выключением поможет установка принудительной вентиляции. В закрытом пространстве и работающем кондиционере температура может подниматься до 60 градусов.
Не стоит забывать о производимом шуме во время работы. Ночью доставляемый дискомфорт поставит перед выбором: продолжать слушать постоянный гул вентилятора или выключить сплит систему.
2. Второй вариант, более затратный — обустройство в помещении шкафа/ящика для кондиционера. Наглядно варианты на рисунках: 1, 2, 3. На самом деле вариантов обустройства значительно больше и некоторые из них позволяют гармонично интегрировать наружный блок в помещение.
При обустройстве необходимо уделить внимание:
Независимо от выбранного способа установки бесперебойную работу кондиционера обеспечит только хороший забор/выброс воздуха.