Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Размещение наружного блока сплит-системы на застекленной лоджии

Анатолий
1
ответ
384
просмотра

Можно ли размещать наружный блок сплит-системы не на наружной стенке здания, а разместить на застекленной лоджии? Какие сюрпризы можно здесь ожидать?

Это нестандартное размещение наружного блока и мне не встретилось обсуждение возможных проблем при таком размещении наружного блока. Заранее признателен, если кто-то поддержит эту тему.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Алексей Дедюлин
    Эксперт

    Добрый день, Анатолий. Можно, и есть два варианта.

    1. Размещение идентичное стандартному уличному. Размещаться блок должен напротив открывающейся створки. В целом на балконе/лоджии их должно быть не менее трёх. При недостаточной вентиляции/циркуляции воздуха будет срабатывать автоматика кондиционера и он попросту будет выключаться, не успевая охладить/нагреть комнату.

    Важно обратить внимание на какой стороне находится балкон/лоджия, если южная, то вопрос становится ещё более острым. Минимизировать риски с выключением поможет установка принудительной вентиляции. В закрытом пространстве и работающем кондиционере температура может подниматься до 60 градусов.

    Не стоит забывать о производимом шуме во время работы. Ночью доставляемый дискомфорт поставит перед выбором: продолжать слушать постоянный гул вентилятора или выключить сплит систему.

    2. Второй вариант, более затратный — обустройство в помещении шкафа/ящика для кондиционера. Наглядно варианты на рисунках: 1, 2, 3. На самом деле вариантов обустройства значительно больше и некоторые из них позволяют гармонично интегрировать наружный блок в помещение.

    При обустройстве необходимо уделить внимание:

    • Размерам. Советую провести дискуссию на месте вместе со строителями и специалистами по кондиционерам. Блок требует периодического обслуживания и чтобы не разбирать половину конструкции, заблаговременно предусмотреть варианты доступа ко всем узлам. Чаще всего блок устанавливается в шкаф со смещением, на это тоже следует обратить внимание.
    • Количеству и размеру вентиляционных решеток в шкафу. Малая площадь вент решеток, приведёт к той же проблеме срабатывания автоматики, что при стандартной установке на стену.
    • Утепление. Во избежание постоянных проблем с конденсатом в зимнее время, стоит ответственно подойти к вопросу и уделить должное внимание утеплению люка. Удобнее всего выполнить из экструдированного пенополистирола.

    Независимо от выбранного способа установки бесперебойную работу кондиционера обеспечит только хороший забор/выброс воздуха.