Можно ли удлинить воздуховод напольного кондиционера и подключить его к потолочной вентиляции?

Максим
1
ответ
282
просмотра

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли удлинить воздуховод напольного кондиционера и подключить его к потолочной вентиляции (высота 3 метра). Не получатся ли перегрузки, усложняющие работу устройства? Спасибо за ответы.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Алексей Дедюлин
    Эксперт

    Здравствуйте! Производители охлаждающих моноблоков не рекомендуют удлинять заводскую гофру по причине повышенной нагрузки на компрессор, что приводит к снижению мощности и преждевременному износу оборудования.

    На практике удлинение гофры на 1-2 метр, как правило, незначительно сказывается на работоспособности кондиционера, особенно если воздуховод не имеет крутых изгибов и проходит по прямой. При удлинении гофротрубы до 1 метра лучше использовать для наращивания трубу с таким же диаметром, что и заводская. При удлинении более чем на 1 метр следует отдать предпочтение наращиваемой трубе с меньшим диаметром, чем основная. Это позволит компенсировать потери давления. Для соединения труб применяются специальные переходники. По возможности для снижения теплопотерь лучше не наращивать длину гофры, а полностью заменить ее на более длинную.

    Отвод горячего воздуха от мобильного кондиционера в систему вентиляции возможен при соблюдении следующих условий:

    1) длина воздухоотводящей трассы не превышает 5-6 метров;
    2) диаметры вентиляции и гофротрубы совпадают, что позволяет создавать герметичное крепление;
    3) самое важное — вентиляция находится в исправном состоянии, регулярно обслуживается и чистится.