Что, если вход в батарею сделать снизу, а выход — сверху?
В большинстве схем отопления показано, что вход в радиатор в верхнюю часть радиатора, а выход с другой стороны (типа ленинградка из нижней части). Но я увидел другую схему — очень редкую, но которая мне показалась очень интересной. А именно — вход в нижнюю часть радиатора, а выход в верхней с другой стороны. Мне показалось, что в данной схеме срабатывают несколько физических качеств:
- Горячая вода вытесняет холодную.
- Подача воды снизу вытесняет воздух.
Подскажите есть ли целесообразность и опыт применения такой схемы? Буду очень признателен.
Прикреплённые изображения:
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Андрей.
При всём уважении, вы путаете варианты подключения радиаторов со схемой отопления. Ленинградка — это не принцип подключения радиаторов, а однотрубная система отопления. На прикреплённом вами рисунке двухтрубная система, для наглядности посмотрите схему 1 и сравните их.
Если обратите внимание, на вашем обратка идёт отдельным стояком, а в ленинградке подача/обратка завязана на одной трубе. Теплоноситель перетекает из одного радиатора в другой и так пока снова не вернётся в котёл.
Система отопления предложенная вами считается более эффективной. Она позволяет регулировать температурный режим каждого в отдельности радиатора в отличие от однотрубной. Ради объективности стоит заметить: однотрубная также поддаётся регулировке с помощью устройства байпасов. При выборе системы отопления дома важно учитывать площадь одного этажа, для однотрубной не должна превышать 100 м2.
Вернёмся к схеме 1 и наглядно увидим недостатки. Радиаторы 1-3 всегда будут огненными, 4-6 оптимальной температуры, а вот 7-8 самыми холодными. В итоге для того что бы поддерживать комфортные условия в комнатах с радиаторами 7-8, необходимо включать котёл на более высокую мощность, тем при этом в комнатах с радиаторами 1-3 будет настолько жарко, что придётся открывать окна. Рациональность потребления газа не на самом высоком уровне.
Вот теперь перейдём к подключению радиаторов.
Вы не совсем верно понимаете принцип. Нагреваясь вода расширяется, что приводит к её движению по трубам, охлаждаясь вода самотёком следует назад по обратке к котлу, вследствии чего и возникает естественная циркуляция. Закон воспроизводите верно, только применяется на практике наоборот. Воздух в любом случае поднимается вверх, независимо от того, как подключены радиаторы. Поэтому краны для травки воздуха и устанавливаются всегда в верхнем левом или правом углу батареи.
По поводу КПД радиаторов в зависимости от их подключения. Принципиально делится на два типа: одностороннее (схема 2) и двухсторонние подключение (схема 3). Как видите эффективность предложенного вами подключения составляет 80%. Максимальное 100% как раз при аналогичном варианте только с точностью до наоборот.
Как итог. Система отопления в вашей схеме правильная, а подключение радиаторов выбрано не самым оптимальным.
Есть о чем поспорить, принято подключать горячую сверху, а обратку снизу, насчёт эффективности спорный вопрос, нижняя часть батареи при таком подключении будет температурой обратки. Если подключаете наоборот, то верхняя часть будет с температурой обратки. По моему мнению, когда горячая вода стремится идти вверх не надо ей мешать. Подключаем снизу к радиатору. Но стоит помнить, что батарея сверху будет менее прогрета, т.к. часть тепла уже израсходуется. Поэтому верхнее подключение эффектнее для сдачи заказчику, батарея будет максимально горячая, а то что она прогрета не полностью, замечается не сразу. По поводу что вода расширяется при нагреве, это как бы к делу не имеет отношения, если стоит расширительный бак. Эффективность нижнего подключения выше, но тактильно будет казаться наоборот, такие вот дела. Конечно хотелось бы посмотреть исследования данного вопроса, а не слушать пересказы специалистов, которые отвечают на вопрос «все так делают, самый умный что-ли»