Какая система отопления лучше — однотрубная или двухтрубная?
Доброго времени суток! Друзья, помогите, пожалуйста. Насколько (в процентном соотношении) однотрубная система отопления, оснащенная циркуляционным насосом, хуже двухтрубной, при равных условиях эксплуатации? Пример: поочередное размещение в одном и том же помещении, с одним и тем же количеством, одинаковой схемой подключения радиаторов, при расположении разводки горизонтально и ниже радиаторов.
И еще одно, как сделать однотрубную систему, указанную выше, так, чтобы она нормально работала? Какие тонкости при этом нужно учесть? Как будут работать двухтрубная и однотрубная системы на одном котле? Есть ли какие-либо нюансы в подобных совмещениях, которые могут серьезно повлиять на работы системы? Например, высота расположения однотрубного кольца относительно двухтрубного.
Добрый день. Однотрубная не хуже двухтрубной при равных условиях. Они просто разные по определению. Ключевое отличие — разводка. Эффективность зависит от правильности устройства выбранной системы отопления, КПД самого газового котла и качества получаемого газа.
Особенности однотрубной (ленинградка):
1. Требует последовательной трассировки. Теплоноситель переходит от одного радиатора к другому и так пока не вернётся к котлу;
2. Эффективна система на площади одного этажа не более 100 м2. К примеру одноэтажный дом S=120 м2 система не будет работать. При этом вполне хорошо справляется со своей задачей в двух этажном где площадь каждого равна 80 м2;
3. Сложная регулировка температуры каждого радиатора и балансировка системы в целом. Установка байпасов частично решает проблему, но эстетически это не всегда приемлемо;
4. Важный фактор из-за которого часто отдают предпочтение ленинградке — это её доступность.
Принцип разводки однотрубной вы можете посмотреть на схеме, прикрепленной ниже. А более подробную информацию со всеми нюансами об устройстве данной системы можно прочитать у нас на сайте вот здесь.
Двухтрубная система:
1. Даёт свободу действий во время разводки. Есть два варианта: тупиковая система и по петле Тихельмана;
2. Нет ограничений по площади одного этажа;
3. Позволяет устанавливать непосредственно к радиатору краны регулировки температуры. У вас будет возможность без проблемной регулировки температуры в разных комнатах;
4. Дороже однотрубной в устройстве на 20-30%.
Детально ознакомиться с нюансами также можно у нас на сайте вот в этой статье.
По поводу схемы подключений самих радиаторов — ваш вариант имеет наименьшее КПД. На двух рисунках, которые я прикрепил, наглядно видно мощность теплоотдачи от радиатора при одностороннем подключении и двухстороннем в различных комбинациях.
Обустроить в одном доме две разных системы и подключить на один котёл невозможно.