Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Тусклый свет в доме при включении системы водоснабжения

Виктор
2
ответа
489
просмотров

Приветствую всех. В дачном доме установлены котел «Галан», водонагревательный бак «Аристон» и водный насос «Алко».

До переключения в Мосэнерго (вошли в состав новой Москвы) все работало без замечаний.  Теперь при включении котла или бака резко тускнеет освещение, а насос работает не отключаясь. Выделенная мощность 8 кВт, котел 6 кВт, бак 2,5 кВт. Одновременно не включаем.

Что надо сделать, чтобы все работало как надо? Заранее благодарю.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Василий Боруцкий
    Эксперт

    «Симптомы» довольно странные. Похоже на пониженное напряжение, но не понятно, как это связано со сменой поставщика электроэнергии — оборудование-то осталось прежнее. Да и включение накопительного водонагревателя, мощностью 2,5 кВт, по идее, не должно так просаживать.

    Чтобы прояснить ситуацию, надо, для начала, замерить напряжение на вводе: первый раз без нагрузки, второй — когда тускнеет освещение. По ГОСТу напряжение на входе должно быть 230 В плюс/минус 10%. Если ниже, это уже повод для жалобы в энергосбытовую компанию. Вообще, на дачных участках такое не редкость, из-за изношенных и не соответствующих техническим требованиям сетей. Ответа можно ждать долго — сетевики будут все валить на внутренние сети на ваших дачах, а дачный кооператив — наоборот, на подстанцию и магистральные сети.

    Если на вводе напряжение в норме, возможен вариант, что подгорели контакты у вводного автомата. Проверьте его исправность или замените на новый. Это не очень вероятный вариант, но исключать его нельзя.

    Не отказываясь от борьбы за поставку электроэнергии надлежащего качества, можно, пока идут споры и тяжбы, решить проблему локально. Просто поставьте стабилизатор, мощностью 10 кВт (или около того). Так как проблема не в импульсных помехах, а, вернее всего, в долговременном понижении напряжения, можно обойтись самым дешевым вариантом с низким быстродействием — электромеханическим или релейным прибором.

  2. Эксперт
    Амир Гумаров
    Эксперт

    Добрый день, Виктор. Смена поставщика как раз может объяснять «феномен».

    Поясню: Мосэнерго, приняв сети, распорядилось обследовать сети линейному персоналу. Подстанционщики, осмотрев подстанцию вашего дачного поселка, обнаружили на трансформаторе регулятор напряжения, выведенный в крайнее положение – соответствует повышенному напряжению. В таковое анцапфы были переведены прежним владельцем, чтобы обеспечить приемлемое напряжение в удаленных дачных домиках. Если вы пожалуетесь, то приедут монтеры по воздушным линиям. Установив актуальность вашей жалобы, попросят подстанционников восстановить «статус-кво» переключателя.

    Ждать будете долго. Посмотрите, есть ли заземляющий контур под вводом в ваш дачный домик. Если нет – смонтируйте. Поэтапно как это сделать хорошо расписано тут.

    Целесообразно также посмотреть наличие повторных заземлений нулевого провода на распределительной ВЛ вашего дачного поселка. Заземляющие спуски должны следовать с 200-метровым интервалом. Они выполнены катанкой Д10 – общую картинку прикрепил к комментарию (спуск левого нижнего крюка должен начинаться с провода). Если спуски заземления отсутствуют – их должен смонтировать владелец ВЛ.

    Одна из задач повторных заземлений – «возвращение» нулевого потенциала нулевому проводу. Если на ВЛ допущен перекос фаз – несбалансированная нагрузка – то заземления спасают ситуацию, «поднимая напряжение». Теорию расписывать не буду – для неподготовленного человека будет сложно.

    Плохо, что вами не соблюден 8-килованный лимит – среди перечисленного оборудования нет освещения, электроплитки, холодильника, других общепринятых устройств. Вы же чай, пищу не на костре готовите?

    Прикреплённые фотографии:
Добавить комментарий

Прикрепить фото [до 3-х шт.]
Перейти к содержимому Adblock
detector