Здравствуйте. У меня проблема следующего рода — имеется автоматическая станция ESPA, которая нормально работает без накопительного бака. Но хочется сохранить ресурс станции и иметь резерв воды при отключении электроэнергии.

Куплен бак на 50 л. и возникает вопрос — нужно ли устанавливать еще реле давления на тройник при соединении г/бака? Вроде общая магистраль и в станции это уже есть. Будет ли заполняться и правильно работать система? Спасибо.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Николай Федоренко
    Эксперт

    Если у вас приобретен гидроаккумулятор с мембраной (а судя по объему, это именно так), в баке будет поддерживаться то же давление, что и в магистрали, так что дополнительное реле не потребуется. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть примерно на 10% ниже, чем давление включения насосной станции, управляемой реле давления.

    Если у вас станция серии ESPA Tecnoplus, с частотным регулятором, давление должно быть на 30% ниже, чем постоянное давление, поддерживаемое преобразователем частоты.