Что делать, если насосная станция не останавливается при достижении нужного давления?
Здравствуйте! Насосная станция не останавливается, давление как положено. Уже заменил реле давления на новый — не помогло. Заменили все что можно… Но все равно не останавливается давление. Как быть?
Прикреплённые изображения:
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Если причина того, что станция не останавливается, не в поломке реле давления, то тогда надо последовательно проверить, выявить и исправить следующее:
1. Найти место разгерметизации системы (скрытую утечку воды) и восстановить герметичность;
2. Прочистить клапан обратного хода – может быть, он забился;
3. Достать и прочистить фильтр, установленный на входе в станцию;
4. Проверить не подсасывается ли воздух через входной патрубок и исключить такую возможность;
5. Замерить значение подаваемого на станцию напряжения и определить насколько оно стабильно – возможно причина именно в электроснабжении;
6. Достать эжектор и проверить его на предмет поломки – может стоит его заменить;
7. Самая невероятная причина, но все же иногда случается – поломка рабочего колеса, которое придется заменить.
Пробуйте. Стоит найти неисправность и ликвидировать ее, как работа насосной станции должна будет стабилизироваться. Если что — пишите, будем разбираться.