Как правильно настроить насосы для поверхностного водопровода?
Здравствуйте нужна ваша помощь. Ранее обращался к вам и ваш совет очень помог.
Сейчас ситуация такая — у нас тупиковая система, присоединили к ней поверхностный водопровод — труба 110, пластик, протяженность 3 км. К ней сделали врезку 40-ой трубы, ветка 4.5 км. В насосной стоят насосы Вилло 3.2 кв., но не идет вода на ветку 4.5 км. У нас стоят еще пожарные насосы сперони 5.5 кв. Подключили пожарный насос — работают насосы 3.2 кв.и 5.5.кв., напор улучшился только в 110-ой трубе, но в 40-ой не достигли желаемого результата. Теперь хотим перенести врезку 40-ой трубы к насосной и запитать третий насос 7.5 кв.
Вопрос — будут ли три насоса разной мощности работать? Еще у нас стоит автоматика, а пожарный насос работает только в ручном режиме. Мы сделали перемычки между пускачами — включались два пускача, водопроводный и пожарный… но пускач на пожарном постоянно горит. Тогда мы запитали провода от насоса к насосу (автомат стоит 63 А). Подскажите как быть?
Здравствуйте. Не простая ситуация, с её решением можно было бы быстрее разобраться, если бы хотя бы от руки нарисовали примерную схему водопровода и подключенных насосов. Давайте разбираться по порядку.
Я так понимаю, что на участке 3 км 110-й трубы нет проблем с напором, верно? В таком случае получается, что у вас не хватает мощности насосов на участок 4,5 км на врезку 40-й трубы. Возможно, что вы допустили ошибку в расчетах, например, перепады высот, что уже требует больше мощности для перекачки воды в конечную точку.
Касательно насосов разной мощности, то при правильном подключении они смогут работать одновременно.
По вопросу того, что горят пускатели, здесь вам нужно нанять опытного электрика, который все правильно подключит, так как оборудование мощное и требует особого внимания. Я, к сожалению, здесь ничего подсказать не могу, не зная и не видя всю схему подключения.