Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Возможна ли установка фильтра-грязевика до гидроаккумулятора в системе водоснабжения?

Виктор
1
ответ
321
просмотр

Приветствую! Такой вопрос, возможна ли установка фильтра-грязевика до автоматики и гидроаккумулятора в системе домашнего водоснабжения? Не упадёт ли при этом динамика напора?

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Николай Федоренко
    Эксперт

    Доброго времени суток. Как я понимаю, подобное устройство вы хотите сделать из-за сильно загрязненной воды, чтобы предохранить автоматику. Это логично, но разберемся подробнее, тем более что тема, наболевшая у очень многих, а единого ответа на этот вопрос нет практически нигде в сети.

    Итак, мы ставим фильтр до автоматики и гидроаккумулятора. Таким образом, мы защищаем нашу автоматику и грушу водонакопителя. Предположим, у нас течет чистейшая родниковая вода. Разность давления будет практически незаметна. Но вы ведь не просто так планируете схему установки «до».

    Как вам легче дышится — свободно или когда к вашему носу прислонили платок? Конечно, свободно. Также и насосу легче дышится без предварительного фильтра. В процессе эксплуатации фильтр забивается грязью и в отдельных водоводах это происходит очень быстро. Предположим, что вы фильтр грубой очистки не успели вовремя почистить. Возникает гидравлическое сопротивление, а нанос начинает работать под огромной нагрузкой. И при этом напор не падает, то есть ваши домашние этого просто могут сразу не заметить, кроме отклонений в процессе частоты включения станции, но это не каждой хозяйке будет понятно, а вас может и не быть дома в этот момент.

    Качающий изо всех сил практически на холостом ходу насос начнет перегреваться и очень быстро выйдет из строя, так как автоматика, его не сможет отключить, она не почувствует проблему, а охладитель поступать будет в ограниченных количествах.

    Именно поэтому фильтры, как тонкой, так и грубой очистки, обычно ставят после, а не до.

    Но и ваша схема установки имеет место быть, только для этого в нее нужно добавить реле сухого хода, которое отключит насос при закачивании всухую. Либо сразу приобрести насос со встроенным таким прибором, но обычно это дорогостоящие приборы.

    Прикреплённые фотографии: