Здравствуйте. Появилась проблема в работе насоса «Водолей» в частном доме. У меня скважина глубиной 30 м, зеркало воды на глубине 12-15 м. Вода из насоса поступает в дом и на приусадебный участок для полива. После работы в течении года было выявлено следующее: вода для полива на участок поступает нормально при открытии и закрытии крана проблем нет.

При поступлении воды в дом, при открытии и закрытии кранов, происходит отключение автоматики и приходится переключать автоматику. Но при следующем открытии и закрытии кранов в доме опять отключается автоматика.

Осенью мне порекомендовали снизить давление автоматики до минимального. В течении зимы проблема ушла. Но сейчас появилась снова. На участок насос работает в нормальном режиме, но возникло подозрение что не добирает давление в линии.

На выходе воды из трубы свободно перекрывается пальцем без особых усилий. В доме же снова, при открытии и закрытии крана, отключается автоматчика включения насоса. Как решить данную проблему? Заранее спасибо за советы.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Василий Боруцкий
    Эксперт

    Добрый день, Валентин.

    Вами не приведена марка насоса, что сводит ответ к общим рассуждениям. Расходы воды на полив, на хозяйственные нужды также отсутствуют.

    Судя по паспорту на насос – нашел в сети – линейка содержит девять моделей, отличающихся мощностными параметрами. В обмотку насоса интегрировано тепловое реле, уважаемой немецкой фирмы «Термик», отключающее электродвигатель, когда насос выходит за критические параметры. Последние представлены на графике, взятом из паспорта насоса (фото в конце текста). Выход параметров из серой зоны графики «влево-вправо» одинаково опасен для насоса.

    Зная, расход воды при поливе, дополнительный расход, связанный с потреблением воды в доме, можете обнаружить превышение параметров, демонстрируемых графиком. Минимальная подача не должна быть меньше 360 л/час – иначе двигатель будет перегреваться и отключаться защитой.

    Среди других причин отключения может быть несоблюдение рекомендуемых параметров напорного трубопровода – паспорт предупреждает: не менее 1 дюйма. Проверьте.

    Розетка для подключения насоса должна быть 16-амперной – не меньше, сечение медной питающей электропроводки – минимум 1.5 квадратных миллиметра.