Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Падает давление в системе водоснабжения (колодец + насос «Водолей»)

Иван
1
ответ
492
просмотра

Приветствую! У меня в колодце уже лет пять стоит центробежный насос «Водолей» (модель не  помню, мощность около 1 кВт) работал вполне нормально, хватало на все, но в момент отключения манометр показывал 3.2-3.5 атм.

С недавних пор напора стало не хватать. Т.е. набирает те же 3.2-3.5 атм, потом при открытии крана давление очень скоро начинает падать, из душа течет слабая струйка. При этом насос в колодце жужжит, мотор работает, но струя из крана еле-еле. Если кран закрыть — снова набирается давление, но не так быстро, как раньше. С чем это может быть связано? Спасибо за ответы!

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Николай Федоренко
    Эксперт

    Здравствуйте! Может быть нарушена герметичность трубопроводной системы, а может увеличилось гидравлическое сопротивление, причиной чего является засорение фильтра. Если визуальная проверка не подтвердит этого, то значит в скважине недостаточно воды (то есть ее дебит понизился из-за заиливания). Ситуация эта очень опасная для насоса — он может выйти из строя. Если именно в этом причина снижения давления, то риск поломки насоса снижается с помощью установки реле давления с защитой от сухого хода.