Можно ли провести газ в дом, если в нем печное отопление?
Здравствуйте! Разрешена ли установка газового оборудования, если в доме установлено печное отопление?
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Здравствуйте! Разрешена ли установка газового оборудования, если в доме установлено печное отопление?
Спасибо!
В ближайшее время мы опубликуем информацию.
Добрый день. Да, конечно, можно при соблюдении определенных противопожарных норм и требований к обоим приборам. Так как печь у вас уже установлена, допущу, что нормы по ней соблюдены.
А вот что касается газового котла. Изначально вы должны получить технические условия от газоснабжающей организации. Затем оформляется проектная документация, которая изготавливается обладающими на такую деятельность лицензиями, инженерными компаниями. А потом проводится согласование с предоставляющей газ компанией.
Если проект в силу каких-то причин отклоняется, а чаще всего его сами ресурсопредоставители и разрабатывают (а значит, такие случаи редки), они вам обязаны предоставить документ с перечнем причин, требующих корректировки. То есть, не получится так, что вы установили котел и печь у вас стоит, а тут ни с того, ни с сего, пришедшие газовики вам велели печь ломать. Все эти вопросы будут решены на стадии проектирования.
Какие у нас запреты на установку газовых котлов действуют:
1. При отсутствии вентиляционных систем, отвечающих требованиям.
2. В общежитиях и жилых комнатах.
3. На балконах, в подвалах и цокольном этаже (если нет определенных условий для этих помещений).
4. На горючих поверхностях стен.
Котел устанавливается с обеспечением требований:
1. Свободный подход с любой стороны.
2. Дверь не менее 80 см в ширину в котельной или другой комнаты.
3. Площадь помещения не менее 4 кв м.
4. Окно не менее 30 см² на 10 м³ объема.
5. Потолок высотой от 2 м.
6. Подвод воды.
7. Дымоход, соответствующий по сечению мощности прибора.
8. Негорючий пол вокруг котла и так далее.
9. Запрет на установку вблизи открытых источников огня.
Разумеется, в одном помещении с печью, вам вряд разрешат установку. Тут и открытый огонь, и вентиляция, и вывод дымоотводной трубы слишком близко к газовой. В теории, разрешено устанавливать 2 прибора отопления в помещении с соблюдением норм и даже больше, на практике — скорее всего, ваши технические условия соответствовать не будут.
Но вы не привели в вопросе никаких характеристик своего объекта, поэтому мы тут гадать долго будем. Могу сказать точно одно — печь и котел в одном доме точно разрешены, в одном помещении — только при определенных условиях и согласованиях, которые необходимо уточнять в ресурсоснабжающей организации (скорее всего, нет).
Вот вам еще документы, которые оговаривают практически все аспекты требований газоснабжающих организаций — СНиП 31-02-2001, ДБН В.2.5-20-2001, СНиП II-35-76, СНиП 42-01-2002 и СП 41-104-2000.
На практике — у меня в одном из домов установлен камин с открытой топкой сгорания в одной комнате и газовый котел в кухне. Никаких пререканий такое совмещение не вызвало на стадии одобрения проекта. Удачи!