Вопросы об обустройстве системы на базе септика «Юнилос Астра»
Здравствуйте. Меня интересует несколько вопросов, может кто-нибудь знает.
Первое — труба для принудительного слива в септике располагается под углом вверх, чтобы остатки жидкости после отключения насоса «Джилекс» стекали обратно. Зачем это нужно?
Второе — септик «Юнилос Астра» имеет в блоке управления светодиод, который должен загораться ярко только при всплытии аварийного поплавка, то есть это предполагает уже его наличие в станции. Зачем меня заставляют ставить поплавок для организации аварийной сигнализации? У каждой фирмы свой подход в этом вопросе?
И последнее — могу ли я использовать в качестве датчика уровня воды ПДУ-Н501-43 (ПДУ-Р501-85) или поплавковый выключатель уровня LEO?
Заранее спасибо.
Добрый день, Владимир. Давайте по порядку.
1. Труба принудительного слива располагается под углом вверх, чтобы её не «порвало» зимой. Вся жидкость стекает назад, оставляя её пустой. Внутри же септика происходит жизнедеятельность бактерий, что приводит к поддержанию температуры около +40°С.
———-
2. Юнилос астра полностью автоматизирована и снабжена блоком управления. В случае аварии (забиты трубки, труба вывода очищенных стоков, чрезмерного одновременного слива в приемную камеру) возможно критическое поднятие уровня воды. Данная ситуация приводит к переливу в месте установки блока управления. Без сигнализации произойдёт замыкание и полный выход из строя системы канализации вашего дома. Для пояснения посмотрите на рисунок 1, который я прикрепил к ответу.
Датчик о котором пишете, зрительно доступен только при поднятии крышки. Предугадать в какой момент необходимо проверить, невозможно. Сигнальный фонарь устанавливается для удобства чаще всего на самой крышке септика. Рисунок 2 — вид сигнализации и рисунок 3 — её вид при установке с вариантом на люке. Возможен вариант вывода сигнальной лампы на столб или непосредственно в дом по вашему желанию. Есть более современные модели с GPS передатчиком, такая комплектация подаёт сигнал на мобильный телефон.
Отличительная особенность септиков «Астра» — это электромагнитный клапан, переключающий режимы работы. Именно он обеспечивает высокий уровень очистки до 98% и управляет системой работы. Одновременно является самым слабым местом. Чувствителен к скачкам напряжения, поэтому в обязательном порядке следует установить стабилизатор напряжения.
Обратите внимание, производитель в гарантийном талоне указывает о необходимости стабилизатора. В случае его отсутствия гарантийные обязательства не действуют.
Если электромагнитный клапан выходит из строя система полностью перестаёт работать. В случае перебоев с подачей электроэнергии лучше заранее побеспокоиться об источнике бесперебойного питания.
———-
3. Указанные вами датчики применяются в других целях. Изначально они не предназначены для стоков.
Дополнительно рекомендую ознакомиться с этой статьёй на нашем сайте.