Консультации
Советы и секреты бывалых мастеров
Калькуляторы
Расчет строительных данных

Подсоединение уголка к газовой трубе

Дмитрий
1
ответ
484
просмотра

Здравствуйте! Возможно ли к газовой трубе с краном подсоединить уголок (для обеспечения большего простора для гибкой сильфонной подводки и увеличения радиуса изгиба).

Диэлектрик в таком случае куда ввинчивается – после крана или после уголка? Есть ли у вас в наличии такие уголки и каковы их размеры?

У меня расстояние от газовой подводной трубы с краном до стены вдоль которой он проложен 3 см и необходим уголок такого размера, чтобы свободно его вкрутить. Спасибо!

С уважением, Дмитрий.

Комментарии посетителей
  1. Эксперт
    Амир Гумаров
    Эксперт

    Здравствуйте, Дмитрий! В соответствии с нормативным документом СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб», а конкретно п.5.4 «…повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскости выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы».

    Рекомендую вам использовать не уголок, а заменить весь проблемный участок трубы на гибкий шланг. Мы не продаем оборудование и инструменты. Купить гибкий полиэтиленовый шланг можно в строительном магазине или фирменном магазине «Горгаза» вашего населенного пункта. Рекомендую вам не экономить и приобрести шланг российского или белорусского производства, но не китайского.