Как подобрать УЗО и дифавтомат в электросеть загородного дома?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации (схеме). В моем загородном доме подключено однофазное напряжение 220 вольт. Также электрики подключили следующее оборудование: входной автомат, счетчик, автоматы на каждую линию с подключенным к ним «УЗМ-51».
Я хочу, если это возможно:
- Между входным автоматом и счетчиком подключить (добавить) второй «УЗМ-51» ( на случай поломки уже подключенного), а так же подключить УЗО от пожара;
- Все автоматы (кроме входного) заменить на дифавтоматы с подключением к ним имеющегося уже «УЗМ-51», или может быть лучше оставить уже подключенные автоматы, т.е все как есть, но подключить к ним еще УЗО от поражения током.
Какой вариант предпочтительней (лучше) я не знаю. Насколько я понимаю, дифавтомат — это автомат + УЗО в одном приборе? И помогите, пожалуйста, подобрать УЗО и дифавтомат по типу и току (мА). Если можно, покажите, пожалуйста, схематично как все это подключить. Заранее большое спасибо за помощь.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Добрый день, Александр.
Из первого абзаца вашего вопроса понял, что после каждого автоматического выключателя отходящей линии смонтировано УЗМ-51.
Проштудировав ПУЭ, вы обнаружите, что монтировать УЗО в отходящих линиях, идущих на стационарные приборы, светильники, общеосветительные сети обычно не требуется. Выясните, зачем строители поступили так. Они, замечу, могли следовать проекту. Если такового не было, значит, накручивали цену работе.
Типовую схему подключения УЗМ-51 я прикрепляю на фото к этому ответу, ознакомьтесь. Как из нее видно, УЗО устанавливается между счетчиком и автоматическими выключателями отходящих линий. Перед электросчетчиком должен стоять вводный автомат. Никаких других УЗО Правилами не предусматривается.
Ваше УЗО служит для отключения сети при снижении напряжения ниже 160 В или превышения 280 В. Также оно защитит оборудование от импульсных скачков напряжения, вызванных грозовыми разрядами, другими мощными внешними нагрузками.
Желание заменить уже установленные автоматические выключатели на другие мне непонятно – нужна мотивировка, которая вами не выдвинута. Если номинальные токи автоматов соответствуют допустимым токам отходящих проводников, то ничего менять не нужно.
Для защиты от поражения электротоком можно использовать УЗО IEK ВД1-63 2Р 25А 30мА. Только придется подобрать нужные амперы (25А – это пример) – нагрузку своей сети вы не приводите.
Ставить противопожарное УЗО вместе с «антитравматическим» не вижу необходимости – это мое мнение. Поясню: 30-миллиамперное сработает и при пробое изоляции проводов током, не вызывающим пожар, – мощности не хватит.
Подбор УЗО, устанавливаемых последовательно, подробно разобран вот в этой статье.