Будет ли моргать/светиться после выключения люминесцентная лампа?
Здравствуйте! К сожалению, проводка в квартире сделана таким образом, что фаза приходит на светильник, а выключатель разрывает, ноль (про утечку не знаю — есть или нет) и перекоммутировать возможности нет. Вследствие чего полагаю, что вышел из строя светодиодный светильник, который равномерно едва заметно светился в выключенном состоянии.
Собственно, вопрос. Если я установлю люминисцентную лампу, то она тоже будет в выключенном состоянии моргать или «тлеть», что, возможно, обусловлено конструктивно? Или же стоит попробовать несколько ламп разных моделей — одни будут работать нормально, другие нет? Спасибо.
Комментарии посетителей
Добавить комментарий
Здравствуйте. Я вам настоятельно рекомендую починить проводку! Это радикальная мера, но она не только решить вашу проблему, но позволит избежать различных неприятных ситуаций в будущем (перегорания лампочек или даже коротких замыканий). Если все же не хотите заниматься данным вопросом, то люминесцентную лампу вы можете монтировать со специальным тумблером (выключателем), который будет полностью разрывать электрическую цепь. В таком случае никакого «моргания» и «свечения» не будет.
Стоит попробовать другие лампы — возможно и будет работать. Если что, поставьте лампу накаливания или галогенную. На их работу такой вариант включения точно не повлияет.
Но все же, советую изыскать возможность для исправления ситуации.
Добрый день, Роман.
Понятно, что лампа накаливания не реагирует на перепутанные ноль/фазу – она светится, если протекает полноценный ток. Можете смело заменять на неё.
Однако меня заинтриговала ваша фраза «…проводка в квартире сделана таким образом, что фаза приходит на светильник…и перекоммутировать возможности нет».
Мне непонятно, какая причина препятствует перебросить фазу и ноль, например, в домовом щитке – эта процедура поставит всю проводку «на место». Другой выход – вскройте распределительную коробку с ответвлением на злополучный светильник и перебросьте провода там.
В распредкоробке наверняка провода соединены «скрутками» – модернизируйте соединение, применив «Шину нулевую с DIN-изолятором «Стойка». Пластиковые элементы можете выбросить, а шинку превратить в соединитель – под каждый болтик свой провод.
Здравствуйте. Я присоединяюсь к постам выше и рекомендую радикальное решение проблемы. Тем более вам уже предоставили рабочую схему, реализация которой позволит устранить проблему. Если же у вас пока что нет времени на модернизацию проводки в щитке, то могу посоветовать неплохое решение, которое также позволит устранить мигание лампы.
Для этого понадобится резистор, его нужно подключить параллельно лампе. Резистор на 2 кВт с номинальным сопротивлением 50 кОм. Прилагаю наглядные фото реализации такого подключения (без резистора и с ним). Резистор находится в термоусадочной пленке с целью соблюдения техники безопасности (зеленый и красный провода).
Как по мне очень даже хорошее решение, если нет желания или времени ковыряться в проводке. Но у меня вопрос: такая схема будет работать со всеми лампами? Я имею в виду, что у автора вопрос про люминесцентную лампу, а у вас пример с фотографиями для экономки.
Есть какая-то разница или эффект будет одинаков для той и другой видов ламп? У соседа аналогичная проблема на даче, поэтому и спрашиваю. Все комплектующие есть, чтобы реализовать такое подключение. Но у него как раз люминесцентная лампа. Или в таком случае реализовать лучше схему с полным разрывом электрической цепи на лампе?